1.根据对冷却水温度的评价,在冷却塔选择的初始阶段,根据冷却水量即出口温度T0来设计冷却温度。在冷却塔运行过程中,将实际冷却塔出口温度T1与设计出口温度进行比较。如果T1小于或等于T0,则冷却塔的冷却性能达到或优于设计值。

       2.通过对实测冷却水温度的评价,测量出水冷却水的温度,得到实测水温t0。用水温t0的值代替设计和选择时计算的公式。如果计算的冷却水出口温度t1,如果T1值大于或等于t0,则说明冷却塔的实际冷却效果比。经过精心设计,该方法是最简单、最清晰、精度最高的评价方法。

       3.特性曲线评价方法,评价公式a=L/L1×100%;L是根据设计条件修正的冷却水量,L1是设计冷却水量。由于设计数据存在一定程度的误差,曲线评价方法需要实际测量数据进行计算。当a值大于95%时,表明冷却塔的设计温度满足设计要求。接近100%的要求,冷却效率越高。
 