• 571阅读
  • 0回复

甲乙丙三级防火门如何识别?

[复制链接]
上一主题 下一主题
微信分享→
离线gaiwei8
 

发帖
2742
港币
2811
威望
21
来自
人生阶段
职业
只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2020-02-17
一、查看防火门验收资料


查看防火门出厂时的产品检验报告、合格证、生产许可、防火门电子身份证等消防验收资料,上面注明了材质和防火门等级。


二、查看防火门铭牌


查看防火门门框上的生产厂家铭牌,上面注明了生产企业名称、地址及联系方式,防火门厂家同时也标注了材质和防火等级。


三、测量防火门规格


为了进一步确认防火门的等级无误,也可以采用测量防火门规格的办法来验证。钢质甲级的门框厚度一般为12cm,门扇厚度为5cm;钢质乙级的门框厚度一般为11cm,门扇厚度为4.5cm;钢质丙级的门框厚度一般为10cm,门扇厚度为4.2cm;木质甲级的门框厚度一般为10cm,门扇厚度为4.5-5.5cm;木质乙级的门框厚度为10cm,门扇厚度为4-5cm;木质丙级的门框厚度同样为10cm,门扇厚度为4cm。


甲乙丙三级防火门分别用在何处?


防火门作为建筑物防火分隔的措施之一,通常用在防火墙上、楼梯间出入口或管井开口部位,以防止烟、火的扩散和蔓延。


1、在需要开门的防火墙和防火构件上设置甲级防火门


2、疏散楼梯及前室设置乙级防火门


防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室,前室的使用面积不应小于6.0㎡,开向前室的门应采用甲级防火门,前室开向避难走道的门应采用乙级防火门。当发生火灾时,防火门可以在一定时间内阻断火灾和烟气蔓延,保证人员逃生。


3、竖向管井设置丙级防火门


电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向井道,需要设置丙级防火门,防止火灾和烟气通过竖井或管道井蔓延。


4、重要设备间需要设置相应等级的防火门


重要设备间需要设置防火门,以保护设备安全,常用的设备间有:变配电室(甲级)、通风空气调节机房(甲级)、消防水泵房(甲级)、电梯机房(甲级)、发电机房(甲级)、储油间(甲级)、消防控制室(乙级)、灭火设备室(乙级)。
 
回复标题限100 字节 提到某人:
选择好友