• 1095阅读
  • 0回复

[其他]对空气能热泵机组工况下的技术参数的建议

[复制链接]
上一主题 下一主题
微信分享→
离线你本佳人
 

发帖
165
港币
81
威望
10
来自
人生阶段
职业
只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2020-03-18
对空气能热泵机组工况下的技术参数的建议
  1.标准工况:水温18℃—45℃、C.O.P≥3.0。
  2.最高环境工况:水温28℃—45℃,压缩机进气温度≦20℃—25℃,排气压力 ≦1.8Mpa,排气温度≦80℃~90℃,C.O.P≥4.0。
  3.最低环境工况:水温8℃—45℃,压缩机排气压力≦1.8Mpa,排气温度≦80℃; C.O.P≥1.5。
  4.上述条件保证压缩机寿命在30000—40000小时以上,其他部件在正常维护的情况下寿命大于10年(压缩机电器注意维护)。
  5.上述工况水温的上限皆可达到60℃。但是从节能角度出发,最好将机组配置适 当水箱,而不是用高温水与冷水掺混的方法使用,以免造成水量浪费及(火用)损 失。此外,还应提醒的是,如设定水温超过50℃,则在冷凝器侧容易结水垢,时间 一长,影响机组效率。
    更多空气源热泵相关信息请访问:http://www.powerworld.cc/

 
回复标题限100 字节 提到某人:
选择好友