• 1095阅读
  • 0回复

[家装案例]楼板厚度的几种测量方法

[复制链接]
上一主题 下一主题
微信分享→
 

发帖
2117
港币
0
威望
139
来自
人生阶段
单身
职业
企业员工
只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2021-10-24
钢卷尺检测法:
  是在楼板上开洞或利用楼板上预留的孔洞进行检测,会对楼板造成损害,故其使用受到了很大的限制。此方法一般用于监理单位现场的随机性抽检。
  水准仪检测法:
  是利用水准仪测量出楼板上某一点楼板面的高程和该点相应的楼板底的高程。此方法一般用于施工单位自检的主要方法。
  电磁原理检测法:
  是一种简单、方便而又准确的检测方法。该方法的误差在±2mm,小于规范中提到的用尺子测量的误差,应用于检验机构在受委托时进行的验收性检验。

  电磁原理检测的具体方法:
  假设有一块由轴线X1、Y1、X2、Y2围合成的楼板,在检测时把其分为A、B、C、D四个边区和中心区E共五个检测区。每个边长约1m,宽约0.3m,内边距墙(或梁)边约0.3m,布置在每面墙(或梁)的跨中位置;中心区为约1m见方的正方形,布置在板的正中心位置。每个检测区检测检测三个点的楼板厚度设计值的差值超过+8,-5时,可适当增加检测点的个数,每区检测点的总个数不宜超过6个,每两个检测点的距离不宜小于0.3m。将每个检测区所有检测点检验值的平均值作为该检测区楼板厚度的代表值。
  楼板测厚仪是采用电磁原理进行无损检测的仪器,发射探头和接收探头分别置于被测楼板的表面和底面,发射探头发出电磁信号,接收探头接收经衰减的磁场信号,仪器处理后得到楼板厚度检测值。
  现代高层楼板厚度为100mm,很大的房间会局部取110mm或120mm。达到这些厚度即为标准。楼板厚度知识您了解了吗?
 
回复标题限100 字节 提到某人:
选择好友