检前准备
1.完成水电线管的铺设;
2.提前准备好水压机、水电施工图、预算报价和验收相关物料;
3.提醒装修公司提前打好水压。




第一步 现场材料验收
划重点:装修材料到场根据合同报价说明验一次货,安装后再验一次。检查水电材料品牌、规格是否符合设计要求。




第二步 电路检查
1. 电线规格:照明线,普通插座线采用2.5mm2电线,厨房插座,空调插座线为4mm2电线;电线是否有分色,全屋火、零、地线三线颜色是否有区分,同一种类的电线是否全部颜色一致。
2. 管与管之间采用套管连接,管与管的对口应位于套管中心;线管与底盒之间应使用杯梳或锁扣,方便拉线,避免损坏电线外皮;
3. 潮湿区域(卫生间、厨房、阳台)不允许在地面敷设电路;PVC线管在砌体墙上开槽敷设时,距离墙面深度应不小于0.5cm。
4. 暗线敷设必须配管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设接线盒;老化比较快,容易受损,不安全;(本条需要用图片+解说体现)墙面不允许开横槽,特殊情况下,横槽的长度不得超过50cm。
5. 导线在管内严禁接头,接头应在检修底盒或箱内,以便检修;穿墙、移位需用硬管连接暗盒,不能用软管连接,不能有裸线。
6. 同一回路电线应穿入同一根管;管内导线的总横截面积应小于线管截面的40%。
7. 强弱电布线禁止共管共底盒;强、弱电线交叉是否做特殊处理(例如:强、弱电交叉是否使用锡箔纸处理);强、弱电线管是否分色敷设。(为了减少强弱电磁场之间的干扰);强弱电平行时,平行距离应在30cm左右。
8. 在布线套管时,同一沟槽如超过2根线管,管与管之间必须留≥1.5cm的缝隙,以防填充水泥时产生空鼓;所有线管是否使用专用管卡固定。
9. 电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于30cm,交叉距离不应小于10cm。
10. 开关位置为便于操作,边缘距地台高度120至140cm,高差应小于0.5cm。
11. 同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,无特殊要求普通插座距地30cm,高差应小于0.5cm。
12. 强电箱是否采用分漏保控制(照明、挂机不经过漏保,漏保不能当总开)。
13. 验收合格后的电路,预留的接线线头是否有做绝缘保护处理。14.水线管交叉时,应线管在上,水管在下15.冷热水管平行时,平行距离应在10cm左右16.长出来的电线是否需要使用波纹管进行保护;整体布线横平竖直。




第三步 水路验收
1. 水压测试:新设水管采用水压静压试验。要求:0.8兆帕,以静压30分钟不回落为准。
2. 冷热水管安装应左热右冷,平行间距应不小于10cm。
3. 沐浴进水口中心间距15cm,离地90-110cm。
4. 洗脸盆,洗菜盆进水口中心间距15cm,离地55cm左右。




第四步 排水验收
1. 排水管连接牢固,灌水测试无渗漏。排污管距墙面坑距是否符合要求(考虑到贴砖厚度,坑距300mm或400mm)。
2. 排水管道需临时封口,避免杂物进入管道。




第五步 注意事项
1. 由于地区差异,南方天气潮湿,白蚁容易生长,建议南方业主进行白蚁防治。
2. 水电改造完成后,就是泥工进场了。这一阶段,需要注意的是施工时要留意水电管道的位置,避免因施工导致水电管道破裂的意外。